gzw1316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 136 點
下載積分: 769 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2016-12-09
最后登錄: 2025-07-18
查看gzw1316的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 50天前
一臺5.5KW變頻器 帶3臺1.5KW 電動機【風機負載】,要求是同開同關,用0-10V調速,變頻器到電動機之間90m,加了電抗器。
變頻器-電抗器-保護-電機

為了防止其中1臺電機出現問題導致另外2臺停機,想在變頻器和電動機之間加電動機保護器例如DZ108,NS-25,
此方案是否可行。

5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 10601 點
下載積分: 1680 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-08-30
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 50天前
我用的兩百多米距離都沒加電抗器
自學
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 737 點
下載積分: 2019 分
在線時間: 659(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2025-09-04
查看yha_4611的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 50天前
好像怪怪的。同開同關,變頻器下面還加空開?
QQ: 2490453455
gsw2022
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 1256 點
下載積分: 1692 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2022-01-24
最后登錄: 2025-09-03
查看gsw2022的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 49天前
加了電動機保護器,電抗器可以不用加了
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7469 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-09-01
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 49天前
圖片:
圖片:
典型接線:輸入電抗器串聯在電網與變頻器之間;輸出電抗器串聯在變頻器與電機之間,分別應對“電網側”和“負載側”的干擾與沖擊

你畫的電動機保護器不就是斷路器+熱繼電器嗎?
斷路器:電動機的過載、短路保護之用。
熱繼電器:防止電機因過載、斷相、三相不平衡等長期過電流而燒毀。

實機應用:斷路器短路保護,熱繼電器過載保護,檢修時,對應斷路器依次OFF,ON。

既然是用的變頻器,電動機保護器就有點多余,可是你又是一拖三(還是咨詢下正泰變頻器供應商比較好,我肯定一拖一設計),就需要3路分別保護。
[ 此帖被暴躁小白兔在2025-07-17 14:45重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gzw1316) 熱心助人!
    飛龍舞天
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 313 個
    工控威望: 442 點
    下載積分: 1046 分
    在線時間: 480(小時)
    注冊時間: 2014-06-24
    最后登錄: 2025-09-04
    查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 49天前
    沒問題,經常干
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 843 個
    工控威望: 1222 點
    下載積分: 612 分
    在線時間: 677(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2025-09-04
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 49天前
    對變頻器來說算不算突然拋負載?從可靠性上來說,就算是能跑,冗余也幾乎沒有了。
    現在的人是真厲害啊!