一臺5.5KW變頻器 帶3臺1.5KW 電動機【風機負載】,要求是同開同關,用0-10V調速,變頻器到電動機之間90m,加了電抗器。
變頻器-電抗器-保護-電機

為了防止其中1臺電機出現問題導致另外2臺停機,想在變頻器和電動機之間加電動機保護器例如DZ108,NS-25,
此方案是否可行。

gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 844 個
工控威望: 1223 點
下載積分: 614 分
在線時間: 679(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-09-04
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 51天前
對變頻器來說算不算突然拋負載?從可靠性上來說,就算是能跑,冗余也幾乎沒有了。