85022122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2025-04-07
最后登錄: 2025-09-03
查看85022122的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 14天前
選項沒問題不會選小負載也不大的,設置過快也沒有發的1000的頻率,接線也沒有問題用老的PLC接上就沒問題,為什么接上一體機發脈沖就報錯了呢
85022122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2025-04-07
最后登錄: 2025-09-03
查看85022122的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 13天前
報錯過載!   過載的原因排查1:選型小         2:機械卡死             3:頻率過高以及電壓等設置              

接線時這樣接的:      觸摸屏的脈沖輸出COM口為24V輸入給伺服的PUL24V+   和DIR24+   !   Y0 接   PIL24V-          
                                                                                                                                                        Y2接   DIR24V-
xin123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1954 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2023-05-12
最后登錄: 2025-09-03
查看xin123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 9天前
加減速沒有設置好
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1904 個
工控威望: 2056 點
下載積分: 117369 分
在線時間: 2043(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-09-03
查看ljb6688的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 9天前
接觸過一個客戶,要求用一體機,果斷放棄,F(xiàn)在PLC+觸摸屏的成本已經做得很低了