macatx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 113 點
下載積分: 560 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2021-01-03
最后登錄: 2025-09-04
查看macatx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 前天
在使用過程中,用的匯川脈沖型 伺服,在模組上裝有正負限和原點開關還有伺服電機,伺服已加濾波器和接地,F(xiàn)在的問題是經常燒正負限和原點開關,都是一次同時燒壞,伺服慢的時候好像沒這種情況,運行快就容易燒,還有幾次我用軟件里的易用性調整的一鍵調整,讓它自己識別慣量,自動調整位置環等的時候,馬上就燒掉光電了,排除接錯線的問題,這個百分百是干擾問題,光電都是24V電源供電的,信號接PLC上,有好幾臺設備都是這樣的問題,現在我頭都大了,這個肯定是干擾的問題,不知道怎么解決,光電加二極管可行不?有大佬能給點意見嗎?萬分感謝
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新編輯 ]
zhaoxy
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 161 個
工控威望: 602 點
下載積分: 4921 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2021-04-06
最后登錄: 2025-09-05
查看zhaoxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
   沒太明白 伺服跑的快和傳感器有啥關系  脈沖的電機 限位和原點光電也接驅動器上面了?
樓主留言:
我也不知道為什么有半系,反正就是光電是靠近電機的,線是接PLC上的,電源24V是獨立的。就是經常燒光電。
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1702 個
工控威望: 7131 點
下載積分: 41716 分
在線時間: 954(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-09-05
查看honggun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 前天
接錯線了吧?
樓主留言:
沒有接錯線
zhaoyong88zj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 156 個
工控威望: 1384 點
下載積分: 9488 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間: 2015-07-24
最后登錄: 2025-09-05
查看zhaoyong88zj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 前天
先測傳感器電壓吧。檢查看看是電源的問題還是接線的問題。
樓主留言:
接線沒問題,電壓這樣量也是正常的,就是突然不知道 什么時候就燒了
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1983 個
工控威望: 2136 點
下載積分: 11234 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-09-05
查看yerong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 前天
強電串到弱電上了  先量伺服uvw與pe絕緣  
樓主留言:
絕緣是沒問題的,肯定是干擾
zhaoxy
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 161 個
工控威望: 602 點
下載積分: 4921 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2021-04-06
最后登錄: 2025-09-05
查看zhaoxy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 前天
過拖鏈了沒   會不會是拖鏈動的太快 中間延長線短路了
樓主留言:
沒有進拖鏈
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 758 點
下載積分: 5369 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-09-05
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 前天
你脈沖的24V哪里取的?驅動器本體還是與傳感器共用的開關電源?AC電源的PLC本體也有個24V,低壓電源分開用看看
樓主留言:
脈沖和光電用的都是同一個外部電源。
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2018 個
工控威望: 2183 點
下載積分: 7495 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-09-05
查看goldage的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 前天
你試一下傳感器單獨裝一個電源看看
正常來說,傳感器的損壞和電機轉速是沒關聯的
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 898 個
工控威望: 1056 點
下載積分: 10765 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-09-05
查看dalao123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 前天
引用
引用樓主macatx于2025-09-04 13:56發表的 用的匯川脈沖伺服,伺服一轉得快就經常燒限位原點光電,怎么能解決? :
在使用過程中,用的匯川脈沖型 伺服,在模組上裝有正負限和原點開關還有伺服電機,伺服已加濾波器和接地,F(xiàn)在的問題是經常燒正負限和原點開關,都是一次同時燒壞,伺服慢的時候好像沒這種情況,運行快就容易燒,還有幾次我用軟件里的易用性調整的一鍵調整,讓它自己識別慣量,自動調整位置環等的時候,馬上就燒掉光電了,排除接錯線的問題,這個百分百是干擾問題,光電都是24V電源供電的,信號接PLC上,有好幾臺設備都是這樣的問題,現在我頭都大了,這個肯定是干擾的問題,不知道怎么解決,光電加二極管可行不?有大佬能給點意見嗎?萬分感謝

應該檢查接線,你這個光電和伺服轉速沒有關系,檢查接線端子,一個個查,
plc
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1983 個
工控威望: 2136 點
下載積分: 11234 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-09-05
查看yerong的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 昨天
引用
引用第4樓yerong于2025-09-04 14:30發表的  :
強電串到弱電上了  先量伺服uvw與pe絕緣  


強電弱電分開走    間隔一點距離  
可靠接地  
輸入輸出直流電源獨立  
注意大感性負載通斷

沒有高電壓串入行程開關不可能同時燒
wwr1992
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 325 點
下載積分: 5360 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2025-09-05
查看wwr1992的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 昨天
這個跟線路關系比較大,伺服轉得再快,對傳感器來說無非是觸發頻率比較高,傳感器大多都是允許高頻觸發的
zhuyongxiong
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 742 個
工控威望: 5191 點
下載積分: 7012 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-09-05
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 昨天
串高頻,保證伺服電機接地良好,電源不要加電容
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!