樓主  發表于: 3天前
各位大佬,匯川中型PLC AM400 我想加一個手脈, 現在外部編碼器已接通 并能接受到脈沖數據,用的是計數器3  但這個怎么把這個高速計數器映射成軸,就不知道怎么處理了,有沒大佬幫忙解惑下。
croxie
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 87 點
下載積分: 188 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2021-03-12
最后登錄: 2025-09-04
查看croxie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
引用
引用第5樓xulin_xy于2025-09-03 15:16發表的  :
已解決,需要寫指令把高速計數器的數據寫到自由編碼器里面


你還可以試一下MC_GearIn指令將高速計數器跟伺服耦合,這樣都不需要添加自由編碼器軸。