小白來巡山嘍
一入工控深似海
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 1391 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2019-11-06
最后登錄: 2025-09-02
查看小白來巡山嘍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 22天前
圖片:
圖片:
各位大佬,怎么我用匯川modbus配置表可以讀數據,但是寫不了數據啊,用串口助手可以寫數據,是不是那里弄錯了
持之以恒
wwr1992
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 320 點
下載積分: 5350 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2025-09-03
查看wwr1992的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
你用串口助手寫的是站號1,你用PLC寫的是站號3,串口助手可以只說明了站號1的通訊正常,站號3還得額外測試