松下PLCCHO脈沖通道壞了,想改成CH1通道,向導生成的HOME指令后面K0改成K1跟SPDH指令后面K0改K1.還有R9120改R9121。DT90052前面改1通道的,輸入點X5跟x7對調。下載進PLC電機會轉了,但是影響到了程序邏輯,是還有哪里需要改嗎?
附件: 1111.rar (27 K) 下載次數:29
cs315322392
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 252 點
下載積分: 994 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-03-19
最后登錄: 2025-09-03
查看cs315322392的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 19天前
沒看你程序,如果二樓的設置你修改了,程序里面的通道也改好了

還有個DT90348.  DT90352.
你去找下,是不是沒修改