樓主  發表于: 23天前
松下PLCCHO脈沖通道壞了,想改成CH1通道,向導生成的HOME指令后面K0改成K1跟SPDH指令后面K0改K1.還有R9120改R9121。DT90052前面改1通道的,輸入點X5跟x7對調。下載進PLC電機會轉了,但是影響到了程序邏輯,是還有哪里需要改嗎?
附件: 1111.rar (27 K) 下載次數:29
tivian6699
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 61 點
下載積分: 1199 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2025-07-21
最后登錄: 2025-09-03
查看tivian6699的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 22天前
把X1通道的光耦換到X0上去