  大家一直在說雙電源共OV使用,我見過這種方法,可行!但是有沒有另一種方式,比如需求功率600W 24V,我用兩個350W,輸出的24V 跟0V都并在一起可以嗎?
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 2272 點
下載積分: 30353 分
在線時間: 1341(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-09-05
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 24天前
怎么并都有隱患,最好還是對使用開關電源的負載進行分類,PLC/HMI供電、傳感器信號控制、步進電機動力電源...各用各電!