jiabin_liang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 82 點
下載積分: 816 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2024-08-01
最后登錄: 2025-08-25
查看jiabin_liang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 27天前
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我用三菱FX5u PLC  加裝一個FX5ENET/IP 模塊和基恩士NU-EP1加一個LV-N10的區域傳感器 走Ethernet通訊  。問題我能ping的通,程序上也連接上讀取到一個固定值。我碰傳感器,放大器有數值變化。但是我程序讀取沒變化,有沒有大佬指點下。配置圖發下面
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7469 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-09-01
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 24天前
圖片:
圖片:
我看配置沒啥問題,也就IP和通道號需要設置?雌饋硎浅绦虻膯栴},程序沒寫完整,無初始化設置,無報警復位處理。沒用過FX5的,詳情垂詢三菱技術,我看用戶手冊寫的也是只有FB處理,三菱的EIP一點都不好用,資料還不全。

NU-EP1貌似不支持class1,但可以試試
樓主留言:
可以用的。配置是對的。只是三菱的FB塊使能不能始終on
[ 此帖被暴躁小白兔在2025-08-11 14:42重新編輯 ]