樓主  發表于: 34天前
臺達ms300變頻器在控制電機升降時,因負載重物,導致上升速度小于設定頻率,下降速度遠遠大于設定速度,該怎么設置,才可以使電機按設定頻率升降。使用了4個感應器,兩個減速感應器,上升到位減速和下降到位減速。兩個到位感應器,上升到位和下降到位。下降過程中慣性太大,速度遠大于設定頻率。求助大佬
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 786 個
工控威望: 1170 點
下載積分: 1771 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-09-05
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 33天前
先檢查上升時的負載率,在變頻器里可以監控到,如果已經超過100%,那就是電機和變頻器選的太小了,要么換電機和變頻器,要么降低負載(加減速機)。
如果負載不大,就是速度上不來,檢查電機參數,靜態學習電機參數,學習之外的參數要設置準確。檢查一下轉矩相關的參數,看一下是否有限制或者輸出還能釋放出一些能力。
下降超速時,加裝或合理配置剎車電阻通?梢杂行Ц纳