殺神一刀斬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 64 點
下載積分: 1732 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2025-01-12
最后登錄: 2025-09-05
查看殺神一刀斬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 64天前
3相380功率120KW。想用調壓模塊控制電壓。某寶搜了半天最大的才200A,有什么辦法沒有?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56909 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-09-04
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 61天前
採分段控制?
例120KW分成3段,40KW、40KW、40KW。
40KW---控制直接輸出。
40KW---控制直接輸出。
40KW---PID控制輸出。
因?yàn)橐话惴定後約30~50%輸出。
當然也可以分4~5段。