三菱5u使用繼電器,plc是有觸發的端子是亮燈的,但是第三方軟件讀到但是false,在gx woks3里是有變化的,這個怎么解決
具體流程,光柵接繼電器線圈,線圈接個別的外部的24V,線圈還有一根接信號。你plc輸入信號常開點

接線沒有問題,是第三方修改類要寫成讀取X011,之前寫成X11所以讀的都是false,修改X011就沒有問題了
[ 此帖被wangfuchi在2025-08-04 09:03重新編輯 ]
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 893 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 10745 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-08-31
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 75天前
引用
引用樓主wangfuchi于2025-06-21 11:06發表的 請教各位大佬,三菱5u使用繼電器plc是有觸發但是讀到但是false沒有true :
三菱5u使用繼電器,plc是有觸發的端子是亮燈的,但是第三方軟件讀到但是false,在gx woks3里是有變化的,這個怎么解決
具體流程,光柵接繼電器線圈,線圈接個別的外部的24V,線圈還有一根接信號。你plc輸入信號常開點
檢查繼電器線圈
樓主留言:
怎么檢查
plc