max1631351
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 627 點
下載積分: 504 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2022-05-26
最后登錄: 2025-07-08
查看max1631351的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-05-29 14:14
請問有大佬有使用過雷賽伺服的絕對系統嗎?
伺服型號L7EC,電機型號ACM2H-0604B,編碼線有帶電池盒,拆開量過電池電壓3.6V。
只要總電關掉,重新上電,位置就不會記憶,全部歸零。手冊上能試的都試過了。
參數PA0.15,都嘗試設定過1、2、3、5、9,控制模式9(Ethercat)。
無解了阿,人在海外沒辦法聯絡到雷賽原廠客服。
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 215 點
下載積分: 8918 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-09-05
查看朱光顯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-29 16:16
之前也遇到過西門子G120變頻器參數設定好斷電后參數又變回去了,后來恢復出廠設置后再重新設定就好了。