FX3U 指令接通正常,但PLC沒有脈沖和方向輸出 什么原因???雖然定位完成了但軸沒有動位置也不對。初始化和手動都是可以正常定位的
biaogege520
清晨的風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 295 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2025-09-05
查看biaogege520的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-09-19 10:20
M8029一直接通,說明你執(zhí)行一次定位后沒有復位,而且你用的絕對定位相同的位置你重復定位肯定是不會移動的